사고 경위 :
학교 리모델링 중 공사 업체가 과학실에 있던 수은 기압계를 급식소에 옮겨둠
기압계가 파손되어 수은이 누출되고 있는것을 인지하지 못하고 보관
방학 기간이라 학생들이 급식소를 사용하지는 않았지만 상당량의 보관된 바닥에 누출이 된 상태였음
처리 결과 :
1. 공기중 수은농도 측정 장비를 사용하여 누출된 수은 및 범위를 파악
2. 파손 수은기압계 봉인 및 누출 수은 회수
3. 바닥 틈새에 누출된 수은 회수를 위해 바닥 타일 제거
4. 3차에 걸친 수은 제거 작업 및 공기중 수은 농도 측정으로 안전 확인